變壓器廠
信息詳情
SCB11-400KVA干式變壓器損耗計算
作者:變壓器廠 日期:2020-09-10 人氣:2114
在干式變壓器的運行中,對于干式變壓器的溫升也是有著一定的規定和標準的,干式變壓器的損耗也是影響運行效率的一個直接的原因。今天我們來主要的了解一下干式變壓器的溫升值標準和損耗計算方式:
國家標準《干式變壓器》GB6450-1986對干式變壓器的溫升限值做出了規定。
1、對干式變壓器的線圈,當采用A級絕緣材料時,其極限工作溫度在105℃時,******溫升應小于60K;當采用E級絕緣材料時,其極限工作溫度在120℃時,******溫升應小于75K;當采用B級絕緣材料時,其極限工作溫度在130℃時,******溫升應小于80K;當采用F級絕緣材料時,其極限工作溫度在155℃時,******溫升應小于100K;當采用H級絕緣材料時,其極限工作溫度在180℃時,******溫升應小于125K;當采用C級絕緣材料時,其極限工作溫度在220℃時,******溫升應小于150K。
2、鐵芯、金屬部件和與其相鄰的材料,在任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件或與其相鄰的材料受到損害的溫度。現在大多數干式變壓器都采用H級絕緣材料,故一般說干式變壓器的溫度應在180℃以下。
干式變壓器的損耗計算
(1)有功損耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)
(2)無功損耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)
(3)綜合功率損耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空載無功損耗(kvar)
P0——空載損耗(kW)
PK——額定負載損耗(kW)
SN——干式變壓器額定容干式變壓器的損耗有何特征?怎么計算?(kVA)
I0%——干式變壓器空載電流百分比。
UK%——短路電壓百分比
β ——平均負載系數
KT——負載波動損耗系數
QK——額定負載漏磁功率(kvar)
KQ——無功經濟當干式變壓器的損耗有何特征?怎么計算?(kW/kvar)
上式計算時各參數的選擇條件:
(1)取KT=1.05;
(2)對城市電網和工業企業電網的6kV——10kV降壓干式變壓器取系統***小負荷時,其無功當干式變壓器的損耗有何特征?怎么計算?KQ=0.1kW/kvar;
(3)干式變壓器平均負載系數,對于農用干式變壓器可取β=20%;對于工業企業,實行三班制,可取β=75%;
(4)干式變壓器運行小時數T=8760h,******負載損耗小時數:t=5500h;
干式變壓器的溫升的相關的標準以及主要的規定就是以上給大家介紹的,對于干式變壓器的溫升您還有什么需要了解的,請登錄我們的網站進行詳細去了解和咨詢吧!
