自耦變壓器的結構和工作原理與普通變壓器相比,有著本質的差別,具有功率傳導容易、體積小等特點。自耦變壓器在不同的運行方式下,公共繞組流過的電流與同處一個鐵心的串聯繞組有所不同。本文從分析自耦變壓器的電流流向入手,導出公共繞組過負荷特征,重慶變壓器廠家對過負荷保護及第三側無功容量與公共繞組容量的關系進行了必要的討論,以便供設計與運行人員參考。
變壓器為直觀起見,舉例來加以分析,假設某一變壓器變量為120MVA,電壓比為220/110/10kV,容量比為100/100/50,通常設計公共繞組的容量等于自耦變壓器的計算容量,所以該變壓器的公共繞組容量為:MVA(K12為高壓側與中壓側的變比)。由此可知,高壓側額定電流為,高壓側額定電流即等于串聯繞組的額定電流ICe;中壓側額定電流為I2e=120?000/(31/2×110)=630A;低壓側額定電流為I3e=60?000/(31/2×10)=3?464A;公共繞組額定電流為IGe=計算容量/(31/2×110)=60?000(31/2×110)=315A。
湖南變壓器廠家變電站使用的自耦變壓器第一類運行方式又可分為三種情形。該運行方式即為自耦變壓器的自耦運行方式。高壓側以自耦方式向中壓側供電,有S1=S2。根據鐵心中磁勢平衡原理,有:其中: I1、I2、I3分別為高壓側、中壓側、低壓側的電流;IAB、IDB分別為自耦方式運行時串聯繞組、公共繞組的電流;IB為高、低壓側之間以變壓器方式(電磁感應)運行時高壓側的電流;WAB、WCD、W3分別為串聯繞組、公共繞組、低壓繞組的匝數。當自耦變壓器在額定負荷下運行時,即S2=120MVA,U1=220kV,K12=2,可得:IC=IDB=315A可見,在這種運行方式下,若變壓器未過負荷,則公共繞組不會過負荷,所以此時自耦變壓器的過負荷保護可按普通變壓器的方式裝設。