非晶合金變壓器老化原因分析
非晶合金變壓器的老化就是因為非晶合金變壓器使用過程中不注意正確使用,對非晶合金變壓器的損耗比較大,引起非晶合金變壓器出現故障的情況比較多,在生產和建設上對于非晶合金變壓器損耗經常出現的問題我們給大家進行歸納和總結以下的問題:
1、改變10kV中性點接地方式。市區電纜線路多,實施10 kV中性點經16Ω電阻接地運行。中性點經電阻接地后,單相接地時,電阻能泄放熄弧后半波電荷的積聚,減少產生振蕩的能量,降低零序電位,減慢恢復電壓上升速度,大大降低過電壓幅值和過電壓產生概率。
2、郊區較多架空線路,變電站10kV中性點安裝自動調諧消弧線圈。10kV中性點接地方式的改變,消除了單相接地轉變成三相短路的可能性,防止非晶合金變壓器出口三相短路燒壞非晶合金變壓器。
3、變電站10kV設備采用全封閉加強絕緣真空開關柜。新建變電站一律使用全封閉真空開關柜。舊變電站采用非晶合金變壓器10kV出線及高壓室母線包絕緣,在全國電力系統中加強10kV開關柜無油化改造及全工況改造,加強10kV設備的絕緣。
4、改善10kV配電室運行環境。采用封閉、抽濕、定期清掃,重要配電室加裝空調的方法改善10 kV配電室運行條件。
5、安裝線路氧化鋅避雷器及配電防爆氧化鋅避雷器,降低系統過電壓水平。 加強配網改造。 改善了運行條件,降低了短路事故率。
局部放電是指發生在電極之間但并未貫穿電極的放電,它是由于設備絕緣內部存在弱點或生產過程中造成的缺陷,在高電場強度作用下發生重復擊穿和熄滅的現象。非晶合金變壓器廠家它表現為絕緣內氣體的擊穿、小范圍內固體或液體介質的局部擊穿或屬表面的邊緣及尖角部位場強集中引起局部擊穿放電等。
若電器設備絕緣在運行電壓下不斷出現局部放電,這些微弱的放電將產生累積效應會使絕緣的介電性能逐漸劣化并使局部缺陷擴大,后導致整個絕緣擊穿。