變壓器廠
信息詳情
我來告訴你,S11油浸式變壓器正常使用條件要求
作者:變壓器廠 日期:2016-11-10 人氣:3105
我來告訴你,S11油浸式變壓器正常使用條件要求
S11油浸式變壓器在安裝、驗收、交接性試驗、試車、運行與維護等方面除應遵守電力部門要求執行的各項規定外。還應注意以下事項:用戶收貨時應按有關規定仔細檢
查,對于不馬上安裝的產品,應按正常使用條件規定,存放于適當?shù)膱?chǎng)所。產品應采用專用吊具底部起吊。產品水平安放在事先做好的基礎上,裝好四只地腳螺栓
(可采用二次澆灌法),然后將產品底座與基礎之間的縫隙用水泥沙槳抺封,以免雨水進入電纜室。通過高、低壓室的底封板接入高、低壓電纜。電纜與穿管之間的
縫隙密封防水。
高低壓配電柜高壓側無論是采用架空進線還是電纜進線,均應在變電站附近設置高壓側進線的明顯可見的斷口(如跌落式熔斷器等)。從而向維修操作人員明確
顯示變電站內是否帶電。以確保維修操作人員的安全。產品安裝就位后應做好可靠接地:電站底座槽鋼上的兩個主接地端子、變壓器中性點及外殼、避雷器下樁頭等
均應分別由安裝部門直接接地。所在接地應共用一組接地裝置,其接地電阻應小于4歐姆,從接地網引至本產品的接地引線應不少于兩條。
高低壓配電柜的安全使用問題一直是人們關注的重點,那么在其使用過程中到底哪些是值得我們重視的呢?下面根據高低壓配電柜專業人士的研究,以下四大注
意事項需要了解。在全部和部分帶電的盤上進行工作,應將檢修設備與運行設備以明顯標志隔開。有電流互感器和電壓互感器的二次繞組應有永久性的、可靠的保護
接地。 在運行的電流互感器二次回路上工作時,嚴禁將電流回路斷開。
為了可靠地將電流互感器二次線圈短路,必須使用短路片和短路線,禁止使用導線纏繞。禁止在電流
互感器與短路端子之間的回路和導線上進行任何工作。在運行中的電壓互感器二次回路上工作嚴格防止短路或接地,應使用絕緣工具、戴絕緣手套,必要時在工作前
停用有關繼電保護裝置。接臨時負載時,必須裝有專用的開關和熔斷器。二次回路通電試驗時,為防止由二次側向一次反變壓,除將二次回路斷開外,還應取下一次
熔斷器。二次回路通電或耐壓試驗前,應通知值班員和有關人員,并派人看守現場,檢查回路,確認無人工作后方可加壓。檢查斷電保護和二次
回路的工作人員,未經值班人員許可,不準進行任何倒閘操作。
最近發現1個問題,就是客戶購買了配電柜之后配電柜廠家將貨送到現場,客戶不曉得該怎樣驗貨,問題都在使用進程中呈現了,給雙方造成不必要的麻煩,所以在這里今天介紹1下配電柜到底應當怎樣驗貨。
首先看驗貨,對于拆開包裝的配電柜,要依照設計圖以及仿單細心核查于數量、規格,檢查是不是符合請求,有沒有破壞、銹蝕情況,檢查附件備件是不是齊
全。開箱后還要檢查出廠合格證、仿單以及內部接線圖等技術資料文件。高壓配電柜開箱后,依據設計圖紙將配電柜編號,順次搬入變電所內安裝位置上。
配電柜安置在槽鋼上之后,應用薄墊鐵將高壓柜粗調水平,再以其中1臺為基準,調劑其余,使全部高壓柜盤面1致,間隙均勻。螺栓固定后,柜之間維持
213~縫隙,最后用固定螺栓或者焊接法子將柜子永遠固定在基礎槽鋼上。為了美觀,焊縫要焊在柜子內側,且不少于4處,每一處長801100~。
連接母線。配電柜上的主母線、儀表由開關廠配套提供,也可以在施工現場按設計圖樣制作。主母線的連接、主母線與引下母線的連接及母線與儀表連接采取螺
栓連接,在母線連接面處應涂上電力復合脂,螺栓的擰緊程度以及連接面的連接狀況,由力矩扳手按規定力矩值擰緊螺栓來節制。
手車式配電柜的安裝。與固定式柜的安裝法子基本相同,不同之處是為了保證手車的互換性。每一個手車式的動觸頭必需調劑1致,行將動、靜觸頭中心調劑1
致并接觸緊密,以保證互換性。檢查配電柜二次回路的插頭以及輔助觸頭,焊接可靠。電氣或者機械閉鎖裝置正確,使手車在合閘位置時不能拉出。安全隔板開閉靈
便,能夠隨手車的進出而動作。手車的接地裝置與配電柜固定框架間接觸要優良。柜內節制電纜固定堅固,不影響手車挪動。
電氣裝備、用具以及非帶電金屬部件的維護接地支線敷設應符合下列規定:連接緊密、牢固,維護接地線截面選用正確,需防腐的部份涂漆均勻無遺漏。路線走向公道,色標準確,涂刷后不污染裝備以及建筑物。檢查配電柜“5防”連鎖,功能齊全可靠。
上一條新聞::: 由于此電流自成閉合回路形成環流,且成旋渦狀,故稱為渦流.渦流的存在使鐵芯發熱,消耗能量