變壓器進水之后如何進行鑒別和操作
變壓器進水是一個比較常見的原因,變壓器一旦進水就很容易短路,短路之后,變壓器就會自動關閉,就不會進行工作了,那么什么癥狀是變壓器有可能進水了呢?怎樣進行檢測呢?
檢測方法:變壓器油取樣做全水分試驗,應該小于20mg/L。做介損和擊穿電壓試驗可以校驗。
處理方法:超指標很多必須濾油,不多可以運行但是要連續監測。
具體操作:把變壓器加滿油后,靜止48小時以上,再從下部放出適量(變壓器器身底部高100mm的容積)油,把放出的油做水份試驗和色譜分析,如果合格的,可以加滿油運行了,不合格,再放一些,做試驗,直至合格。為什么這樣做,是因為巳油的密度?,水?huì)沉到下部去,把帶水的油換掉就可以了。
確定變壓器進水之后應該:1、盡快停止運行;2、徹底放掉絕緣油;3、設法烘干變壓器,特別是高壓繞組;4、徹底干燥后,才可以加注新絕緣油;5、用高壓搖表搖測絕緣,合格后方可投入運行。
變壓器進水說大不大說小不小,只要我們注意一下這樣的事情就會減少很多!