變壓器廠
信息詳情
增強變壓器抗短路的方法有哪些
變壓器的短路現象是變壓器的常見的問題,也是出現最多的問題,變壓器短路的危害性比較大,容易發生事故,所以我們要采取方法進行避免,增強抗短路的能力。變壓器的設計和制作關系到整個電路的安全和穩定,因此我們要格外的重視,今天就教大家一些抗擊變壓器短路的一些方法。
首先我們了解一下
一、變壓器概述
電子變壓器主要是采用電力電子技術實現的,其基本原理為在原方將工頻信號通過電力電子電路轉化為高頻信號,即升頻,然后通過中間高頻隔離變壓器耦合到副方,再還原成工頻信號,即降頻。通過采用適當?shù)目刂品桨竵砜刂齐娏﹄娮友b置的工作,從而將一種頻率、電壓、波形的電能變換為另一種頻率、電壓、波形的電能。由于中間隔離變壓器的體積取決于鐵芯材質的飽和磁通密度以及鐵芯和繞組的最大允許溫升,而飽和磁通密度與工作頻率成反比,這樣提高其工作頻率就可提高鐵芯的利用率,從而減小變壓器的體積并提高其整體效率。
二、提高變壓器抗短路能力的措施
變壓器的安全、經濟、可靠運行與出力,取決于本身的制造質量和運行環境以及檢修質量。本章試圖回答在變壓器運行維護過程中,有效預防變壓器突發性故障的措施。
電網經常由于雷擊、繼電保護誤動或拒動等造成短路,短路電流的強大沖擊可能使變壓器受損,所以應從各方面努力提高變壓器的耐受短路能力。變壓器短路沖擊事故的統計結果表明,制造原因引起的占80%左右,而運行、維護原因引起的僅占10%左右。有關設計、制造方面的措施在第二章已有論述,本章著重就運行維護過程中應采取的措施加以說明。運行維護過程中,一方面應盡量減少短路故障,從而減少變壓器所受沖擊的次數;另一方面應及時測試變壓器繞組的形變,防患于未然。
(一)規范設計,重視線圈制造的軸向壓緊工藝。制造廠家在設計時,除要考慮變壓器降低損耗,提高絕緣水平外,還要考慮到提高變壓器的機械強度和抗短路故障能力。在制造工藝方面,由于很多變壓器都采用了絕緣壓板,且高低壓線圈共用一個壓板,這種結構要求要有很高的制造工藝水平,應對墊塊進行密化處理,在線圈加工好后還要對單個線圈進行恒壓干燥,并測量出線圈壓縮后的高度;同一壓板的各個線圈經過上述工藝處理后,再調整到同一高度,并在總裝時用油壓裝置對線圈施加規定的壓力,最終達到設計和工藝要求的高度。在總裝配中,除了要注意高壓線圈的壓緊情況外,還要特別注意低壓線圈壓緊情況的控制。
(二)對變壓器進行短路試驗,以防患于未然。大型變壓器的運行可靠性,首先取決于其結構和制造工藝水平,其次是在運行過程中對設備進行各種試驗,及時掌握設備的工況。要了解變壓器的機械穩定性,可通過承受短路試驗,針對其薄弱環節加以改進,以確保對變壓器結構強度設計時做到心中有數。
(三)使用可靠的繼電保護與自動重合閘系統。系統中的短路事故是人們竭力避免而又不能絕對避免的事故,特別是10KV線路因誤操作、小動物進入、外力以及用戶責任等原因導致短路事故的可能性極大。因此對于已投入運行的變壓器,首先應配備可靠的供保護系統使用的直流電源,并保證保護動作的正確性。結合目前運行中變壓器杭外部短路強度較差的情況,對于系統短路跳閘后的自動重合或強行投運,應看到其不利的因素,否則有時會加劇變壓器的損壞程度,甚至失去重新修復的可能。目前已有些運行部門根據短路故障是否能瞬時自動消除的概率,對近區架空線(如2km以內)或電纜線路取消使用重合問,或者適當延長合間間隔時間以減少因重合閘不成而帶來的危害,并且應盡量對短路跳閘的變壓器進行試驗檢查。
(四)積極開展變壓器繞組的變形測試診斷。通常變壓器在遭受短路故障電流沖擊后,繞組將發生局部變形,即使沒有立即損壞,也有可能留下嚴重的故障隱患。首先,絕緣距離將發生改變,固體絕緣受到損傷,導致局部放電發生。當遇到雷電過電壓作用時便有可能發生匝間、餅間擊穿,導致突發性絕緣事故,甚至在正常運行電壓下,因局部放電的長期作用也可能引發絕緣擊穿事故。
上一條新聞::: 變壓器需要專業的冷卻系統
下一條新聞::: 變壓器受潮了怎樣進行維護和保養
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1