變壓器廠
信息詳情
變壓器需要進行學習安裝和維護
變壓器的安裝需要技術和耐心,還要一定的變壓器常識和知識,變壓器一旦壞了,就應該自己去修理,找出原因,然后進行對癥下藥,變壓器的安裝和維護是一體的,是我們進行其他的操作的一個基礎,所以大家應該慎重去把握!
變壓器在安裝完畢或維修后,投運前應進行如下檢驗和試驗。產品在安裝完畢或維修后,投運前應進行如下檢驗和試驗。變電站內是否清潔。操作機構是否靈活。主要電器的通斷是否靈活可靠。電器輔助觸頭的通斷是否可靠準確。表計及繼電器動作是否準確無誤。儀表及互感器的變比及接線極性是否正確。所有電器安裝螺母是否擰緊,安裝是否牢固可靠。母線連接是否良好,其支持絕緣子,夾持件是否安裝可靠。電器的整定值是否符合要求,熔斷器熔心規格是否正確。主電路及輔助電路的接點是否符合電氣原理圖要求。產品內部保護接地系統的電阻應小于0.01歐姆。各部分應根據相應的電壓等級進行耐壓試驗。
變壓器在安裝、驗收、交接性試驗、試車、運行與維護等方面除應遵守電力部門要求執行的各項規定外。還應注意以下事項:用戶收貨時應按有關規定仔細檢查,對于不馬上安裝的產品,應按正常使用條件規定,存放于適當?shù)膱鏊?。產品應采用專用吊具底部起吊。產品水平安放在事先做好的基礎上,裝好四只地腳螺栓(可采用二次澆灌法),然后將產品底座與基礎之間的縫隙用水泥沙槳?封,以免雨水進入電纜室。通過高、低壓室的底封板接入高、低壓電纜。電纜與穿管之間的縫隙密封防水。變壓器高壓側無論是采用架空進線還是電纜進線,均應在變電站附近設置高壓側進線的明顯可見的斷口(如跌落式熔斷器等)。從而向維修操作人員明確顯示變電站內是否帶電。以確保維修操作人員的安全。產品安裝就位后應做好可靠接地:電站底座槽鋼上的兩個主接地端子、變壓器中性點及外殼、避雷器下樁頭等均應分別由安裝部門直接接地。所在接地應共用一組接地裝置,其接地電阻應小于4歐姆,從接地網引至本產品的接地引線應不少于兩條。
變壓器中所有元件按各自規定的技術要求進行維護。若選用的變壓器為油浸式,每年應按規定至少進行一次油樣分析檢查。運行中的高壓開關設備,經20次帶負荷或2000次無負荷分合閘操作后,應檢查觸頭情況和滅弧裝置的損耗程度,發現異常應及時檢修或更換。低壓開關設備自動跳閘后,應檢查分析跳閘原因,待排隊故障后,方能重新投運。避雷器每年應在雷雨季節到來之前進行一次預防性試驗。檢修高壓開關設備或整體維修時,必須先切斷變電站進線電。
變壓器的安裝和維護應該都會才可以,這樣您的變壓器出現故障了就可以自己繼續解決了,何樂而不為呢?
上一條新聞::: 2016年我國的變壓器市場是怎樣進行發展起來的
下一條新聞::: 變壓器有哪三個絕緣材料
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1